Dobrý den,
zkusím Vám odpovědět co nejpodrobněji:
Moravcova píše:...jakým způsobem je zajištěno odvětrávání společných prostor a garáží? Jsou také napojena na stejnou VZT na střeše?
Vstupní vestibuly jsou odvětrávany pomocí dveří, případně oken nade dveřmi. Schodiště je odvětráváno pomocí oken. Chodby u bytů jsou odvětrávány komínovým efektem vyvedením na střechu do tzv. "domečků". Garáže v -1.pp jsou odvětrávány přes "okna" krytá mřížkou, garáže v -2.pp pak pomocí komínových šachet vyvedených opět do "oken" krytých mřížkou na úrovni garáže -1.pp. Sklepy a místnosti úklidu jsou odvětrávány vlastními ventilátory do prostoru garáží, stejně jako odvětrávání ventilátorem ze sušárny.
Dále ještě existuje požární odvětrávání schodiště a garáží - obojí s ventilátory v -1.pp a v-2.pp a vyvedením na střechu (na střeše nejsou ventilátory). Požární odvětrávání je v garážích spouštěno na základě čidel CO2 a na schodišti na základě sepnutí požárního tlačítka na schodišti.
Moravcova píše:Pokud by došlo k nahrazení ventilátorů mechanickými, bude se to dotýkat i odvětrávání společných prostor (vnitřních chodeb) a garáží?
Ne, nebude. Chodby u bytů - bylo by nutné přebudovat tzv. "domečky" na střeše. Lze to udělat, ale je to náročnější investice. Odvětrávání garáží nemá význam předělávat. Není vyvedeno na střechu, ale pouze z boku domu, nad úroveň terénu.
Moravcova píše:Pokud bereme jako fakt, že současné odvětrávání je naddimenzované a že (jestli jsem to dobře pochopila) nemá sloužit k odvětrávání většího prostoru než koupelna a WC, pak je třeba si vyjasnit odvětrávání zbývajících prostor (mimo vlastní byt).
Jen znovu uvedu, že odvětrávání koupelen a WC slouží
pouze pro potřeby těchto místností, nikoliv pro výměnu vzduchu v celém bytě. K tomu jsou
okna. Pro odvětrávání kuchyní pak digestoře (s vyvedením na střechu). Naddimenzování odtahu z WC a koupelny má za následky to, že např. pachy z kuhyní jsou odtahovány přes chodby do koupelen a WC. Navíc je zbytečně plýtváno s teplem. O hluku, natahování prachu do celého bytu a v neposlední řadě placení za spotřebu elektřiny ani nemluvě.
Moravcova píše:Dům (chodby i vnitřní stěny) bývá hodně vyhřátý, souvisí s tím např. i často teplá voda tekoucí ze "studených" kohoutků, na kterou mnoho sousedů v minulosti upozorňovalo.
Ono nejde o přehřívání domu. Problém je v tom, že na domě má tak dobré izolační vlasnosti vnější plášť, že ven propouší naprosté minimum tepla. Pokud tedy přes okna ohřejete interiér bytu, teplo se naakumuluje do stěn a díky vnější izolaci nemůže ven, proto ani noční nižší teploty nevedou k tomu, aby se vnitřní stěny zásadně ochladily. Tady může pomoci jen intenzivní noční větrání a nebo klimatizace. Navíc v zimě jsou chodby u bytů vyhřívány únikem tepla z prostoru měřičů tepla a pak ztrátou ve vedení tepla do bytů v podlaze chodeb.
Moravcova píše:Malá komora, která je součástí bytu, která nemá napojení na VZT, je permanentně přehřátá a nelze v ní například ukládat ani oblečení natož třeba potraviny. Ale hlavní pointou je, že tím, že je ta malá místnost vyhřátá, přispívá i k vyhřátí stěn okolo (chodba).
U mého bytu má komora dva větrací otvory (u podlahy a u stropu) do boční stěny domu, ale i tak je v ní chladno jen v zimě.
Moravcova píše:Jsme připraveni na to, že když snížíme toto naddimenzované odvětrávání, může to mít vliv na vnitřek budovy/konstrukce jako takový? Je možné, že by se ještě teplota chodeb/stěn zvýšila oproti současnému stavu?
Stávající změna se týká jen podstaného zeslabení odtahu z koupelen a WC.
Moravcova píše:Pokud by bylo odvětrávání společných (vnitřních) chodeb nezávislé, bylo by možné výkon odvětrávání u nich zvýšit?
Ano, jak jsem již uvedl, předěláním vyvedení na střechu ("domečky") a osazením pasivním rotujícím odtahem. Ale i tak to bude jen posílení stávajícího komínového efektu. Je potřeba přijmout fakt, že to nikdy nebude jako stávající odtah z koupelen a WC, který spíše připomíná vysavač.
A ještě uvedu jednu věc - jelikož z důvodu, jež uvedu záhy, došlo k poškození jednoho z motorů odtahu z WC a koupelen a bylo potřeba to urgentně řešit (přidřený motor s poškozenými ložisky, který nasál látku ventilačním potrubím - asi někdo ucpával ventilaci). Nebyl vyměněn motor, rovnou byla nainstalována rotujíící hlavice - je po hluku, odtah se výrazně snížil, takže při všech zavřených oknech a dveřích nedochází k nasávaní pachů z digestoří sousedů a rozhodně není potřeba cokoliv zakrývat a ucpávat (tak jak to dělá v koupelně a WC většina uživatelů bytu). I za bezvětří se hlavice stále točí, pomocí samotného komínového efektu z potrubí vzduchotechniky. Osazení je vidět např. ze zastávky autobusů směr Letňany, na pravém okraji střechy domu.
Problém je ještě v tom, že ještě další 3 motory začínají silně vibrovat a pravděpodobně co nejdříve přestanou úplně fungovat.