Toto jsou stránky Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany. Pro přístup k dokumentům jako stanovy Společenství, zápisy ze schůzí, přehled plateb, či položení dotazu se prosím přihlaste.
Toto fórum je určeno k ohlašování závad ve společných prostorách domu ale jen jako INFORMATIVNÍ Závady nejsou přeposílány, neboť ten si to nepřeje[/b]
Pravidla fóra Zde zadané závady nejsou automaticky přeposílány na mailovou adresu Správce. Vlastníci tak už nemohou snadno zjistit, zda je která závada již hlášena. Kontaktujte přímo správce (Richard Moucha moucha@ikon.cz 777 757 480 ).
Dnes dopoledne byla rotační ventilační hlavice demontována a uvedeno vše do původního stavu. Přesto, aby nezůstávala stoupačka vzduchotechniky na střeše automaticky trvale uzavřena zpětnou klapkou, byl připojen původní motor s přdřenými ložisky na minimální otáčky.
Halčínovým:
Prosím omluvte do doby výměny vadného motoru možné slyšitelné vibrace od vzduchotechniky. Motor byl nastaven tak, aby produkoval co nejméně vibrací.
Náhradní motor je objednán, nicméně ještě stále nemám potvrzen konkrétní termín výměny. Předpokládám, že by to ale mělo být v týdnu od 23.10.2011.
Pri veskere ucte ke kazdemu vlastnikovi to ale znamena, ze kvuli jednomu kurakovi bude dum celkove rocne platit za provoz ventilatoru cca 200.000Kc, prestoze s vymenou ventilace souhlasila vetsina aktivnich vlastniku a prestoze to zvysuje prasnost a hlucnost v kazdem z bytu.
K financnim ztratam nepocitam ztraty tepla v zimnich mesicich.
Takove rozhodnuti preci nelze na zaklade jednoho nespokojeneho vlastnika, ktery se navic pres svoji povinnost neucastni shromazdeni a jehoz pocit zvyseneho zapachu je ryze subjektivni.
Problemy v jednom byte lze navic vyresit instalaci vetraku s aktivnim odtahem, zvlastepak, pokud se jedna o vlastnika s tak rozsahlou znalosti elektroniky, jako je tomu v tomto konkretnim pripade.
Na zaklade techto bodu si dovolim nesouhlasit s opetovnym zapojenim ventilatoru, a navrhuji pokracovat ve vymenach tak jak bylo dohodnuto na shromazdeni.
Pri veskere ucte ke kazdemu vlastnikovi to ale znamena, ze kvuli jednomu kurakovi bude dum celkove rocne platit za provoz ventilatoru cca 200.000Kc, prestoze s vymenou ventilace souhlasila vetsina aktivnich vlastniku a prestoze to zvysuje prasnost a hlucnost v kazdem z bytu.
K financnim ztratam nepocitam ztraty tepla v zimnich mesicich.
Takove rozhodnuti preci nelze na zaklade jednoho nespokojeneho vlastnika, ktery se navic pres svoji povinnost neucastni shromazdeni a jehoz pocit zvyseneho zapachu je ryze subjektivni.
Problemy v jednom byte lze navic vyresit instalaci vetraku s aktivnim odtahem, zvlastepak, pokud se jedna o vlastnika s tak rozsahlou znalosti elektroniky, jako je tomu v tomto konkretnim pripade.
Na zaklade techto bodu si dovolim nesouhlasit s opetovnym zapojenim ventilatoru, a navrhuji pokracovat ve vymenach tak jak bylo dohodnuto na shromazdeni.
Daniel Hauzner
Než budete na něco reagovat , přečtěte si pozorně diskuze !
svoboda-blazkova píše:Dobry den,
od patku 28. 10. nefunguje ventilace na rozhrani domu 2 a 4 (byt 204). Muzeme se zeptat kdy bude opravena a jaky system bude zvolen?
Dobrý den,
vím o tom. Jde o to, že je opět zničený motor - přetížení a přehřátí vlivem ucpávání odtahů z bytů. Objednám v pondělí 31.10.2011 nový motor - termín dodání a opravy je tak cca 10 pracovních dní.
Poznámka na okraj, při výměně jednoho z motorů 25.10.2011 (mimochodem poškozeného nasátím stavební sutě a prachu při úpravách v jednom z bytů na stoupačce - viz přiložené foto) byla provedena kontrola všech motorů na střeše. Byly zjištěny dva zcela nefunkční motory (dnes již tři) a další 3, které nemají co odtahovat, protože jsou zacpané odtahy z bytů po celé stoupačce a běží tak, jako by byl ucpaný vysavač (vyšší hlučnost, namáhání i spotřeba) - při tomto způsobu ani tyhle tři motory nevydrží dlouho. Opravy budou prováděny výměnou motorů (cca 10.000 Kč), jelikož si vlastníci neodsouhlasili jiný způsob - viz zápis z posledního shromáždění.
Přílohy
Poškozený motor stavebními pracemi jednoho z vlastníků...
svoboda-blazkova píše:Dobry den,
od patku 28. 10. nefunguje ventilace na rozhrani domu 2 a 4 (byt 204). Muzeme se zeptat kdy bude opravena a jaky system bude zvolen?
Dobrý den, oprava by měla být provedena v týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2011.
dittrich píše:Dobry den,
chtel bych se zeptat zda budou behem opravy onoho spaleneho motoru nadale vypnuty i ostatni motory vzduchotechniky?
Dobrý den,
při výměně vadného ventilátoru není nutné vypínat celou vzduchotechniku - ventilátor lze odpojit od el. rozvodu ve vlastní "krabičce" přímo na střeše.
Pro upresneni, opravoval se motor na rozhrani domu 2/4, ale nam nesel take odtah nad bytem 607, ktery byl zprovoznen minuly tyden. Snazim se dopatrat informace proc byl vypnuty i tento motor (vzhledem k problemum s timto motorem v lonskem roce).
hezky den,
MD